聚乙烯内衬钢管及管件
1. 通则
1.1 本章概要
本章说明用于输送污水之聚乙烯内衬钢管及管件之材质及安装方式。
1.2 工作范围
1.2.1 钢管
1.2.2 管件
1.2.3 聚乙烯内膜
1.2.4 材料运输及施工
1.3 相关章节
1.3.1 第01330章--资料送审
1.3.2 第01450章--质量管理
1.3.3 第01661章--储存与保管
1.3.4 第09910章--油漆
1.3.5 第09971章--防蚀涂装
1.3.6 第15105章--管材
1.4 相关准则
1.4.1 中国国家标准(CNS)
(1) CNS 6568 G3129 输水用涂覆装钢管
(2) CNS 6666 G3130 输水用涂覆装钢管之管件
(3) CNS13638 G3260 聚乙烯被覆钢管
1.4.2 美国材料试验协会(ASTM)
(1) ASTM A53-97 无缝热浸镀锌黑色钢管规范
1.4.3 日本工业规格协会
(1) JIS G3452 配管用碳钢管
1.4.4 主管机关颁布实施之法令规章和技术规则
1.4.5 当中国国家标准有效且适用时,经工程司认可后适用于本章之相关规定。
1.5 资料送审
1.5.1 质量管理计划书
1.5.2 施工计划
1.5.3 厂商资料
1.5.4 材料应提送样品[2份][ ]
1.6 质量保证
1.6.1 管材上标示厂商名称及压力等级。
1.6.2 产品持有[经济部正字标记]或[工程司认可之标志]者,免出厂检验,未持上述标记(志)者,应检具国外(内)标准,第三公证单位检验报告及合格证明送审,工程司得赴制作厂办理出厂抽验。
1.7 运送、储存及处理
1.7.1 依照[第01661章「储存与保管」]办理储存及处理。
1.8 现场环境
1.8.1 施工前应赴现场了解环境,并彻底检查工作情况和施作细节。
1.8.2 订购管、管件及配件材料之前,应事先在现场确认尺寸并绘制管路施工图。
2. 产品
2.1 材料
2.1.1 钢管之材质
钢管为配管用碳钢管[CNS 6568 G3129][ASTM A53 无缝热浸镀锌黑色钢管规范][JIS G3452] [ ],其管壁厚应符合[CNS 6568 G3129][Sch.10S或以上][ ]之规定。
2.1.2 钢管管件之材质
钢管管件为配管用碳钢管[CNS 6666 G3130][ ]之规定。
2.1.3 凸缘接头
直管及管件接头为凸缘接头,除另有规定外,凸缘接头应按[JIS 10 kgf/cm2][ ]规格制造。凸缘及螺栓均须为[碳钢][ ]
2.1.4 聚乙烯内膜
聚乙烯内膜需符合[CNS 13638 G3260附录1][ ]之规定,以[内面熔衬方式][ ]完全被覆钢管内壁,聚乙烯膜厚应大于[1.0mm(含)] [ ]。
2.2 防蚀涂装
钢铁表面应依本规范第09971章「防蚀涂装」规定办理。
3. 施工
3.1 准备工作
3.1.1 管端须整孔并去除毛头。
3.1.2 组合前先去除管内外之锈皮及杂物。
3.1.3 准备管线与设备连接用之凸缘及管套节。
3.2 施工期间之防护措施
在整个管路施工期间以及每日工作结束时,须对所有管路开口予以覆盖及适当防护,以预防湿气、脏物或其它污物进入管路。
3.3 管线之组合制造
3.3.1 一般要求
(1) 管线之组合制造,应考虑以尽量减少现场焊接为原则。
(2) 焊于管上之吊环,应使用与管子相同之材料。
(3) 管子须使用切管机或管子割刀,断口应用锉刀或刮刀锉平。
(4) 在厂组合制造完成之管线,运往工地前,应按规范予以清洗,清洗后管端应用厚金属板,予以点焊封盖,在未作最后焊接时,不得拆除。
3.3.2 接管
(1) 装接凸缘时须先以钢丝刷将凸缘刷净,在凸缘上涂以白漆,装配规定之垫料,再将水管放正,视所接管件情形,确定螺栓孔位置,先装螺栓[4个][ ],相对徐徐扭紧,然后再装其余螺栓,扭紧至适度即止,务使整个接头压力均衡。
(2) 螺栓与螺帽须用上等钢料,螺纹须切合适用。螺栓扭紧后,其突出螺帽外边长度不得超过[10mm][ ],或少于[3.5mm][ ]。
(3) 凸缘接头所用之垫料须为质量良好之橡皮或塑料,至少需厚[2mm] [ ],并须先送样品,经工程司认可后始可使用。
3.4 试压与试验
3.4.1 设备
试验或试验设备及其用水全部由承包商自备。
3.4.2 灯光透视检验
(1) 管线装接完成后应先实施灯光透视检验。
(2) 检验工作利用人孔为之,在检验管线线段之下游端人孔内以电灯灯光置于管口之中心,检视人员在该线段之上游端人孔内管口透视下游端之灯光,必要时可利用镜片反射透视之。
(3) 如检视人员无法看到灯光,即表示该线段施工不良,或线段有阻塞物。经检修或清除阻塞物后,重新施行灯光透视检验至合格为止。
3.4.3 漏水试验
(1) 管线于通水后不承受内压者以本试验方法检验之。
(2) 漏水试验前承包商应详细检查所有管线,如发现有可能漏水之处,应即先行修补。
(3) 在两人孔间分别采用内渗法或外渗法试水。当地下水位高于上游端管顶1m以上,采用内渗法;即堵塞上下两人孔,于下游端人孔装设量水设备,量取渗水量并逐段纪录,以凭估验;当地下水位低于上游端管顶1m者采用外渗法;承包商未能在漏水试验前赶筑人孔至所需高度时,应备水桶代之。试验前先将管沟积水排水干净。其次堵塞低端人孔,然后由上端人孔灌水至水面高出最上游端管顶1m以上。内外渗法试水之最大容许漏水量,于充水饱和后观测三十分钟,每日每百公尺管线每公分管径不得超过0.02m3。
(4) 如漏水量超过上述规定时,承包商应将漏水处修补,或将该段管线拆除重装,补修或重装完毕再做试验,至符合上述规定为止。
3.4.4 水压试验
(1) 管线于通水后承受内压者,以本试验方法检验之。
(2) 试压标准︰试压标准规定如次︰
A. 除另有规定者外,试验压力应依设计图上所注管线最高使用压力之1.5倍,惟最高试验压力为[10.0kgf/cm2][ ],历时一小时,并以漏水量不超过下列公式规定时,方为合格,否则不良之水管与接头,应予换装或改善,直至合格时为止;如设计图上未注明管线之最高许可使用压力时,应以本条第款所规定管材最高许可使用压力之1.5倍,但最高试验压力为[10.0kgf/cm2] [ ]施行内压试验。试验后水管内之剩水,须按照工程司指定地点排除之。
L– 每小时容许漏水量以公升计
N– 水管接头数(不包括塑料管臼塞胶合接头)
D– 水管标称管径以公分计
P– 试验压力以每平方公分公斤计
B. 管线试压时不得以蝶形阀作为止水盲板试压,应将其阀办开启,并于管线末加设临时封口之盲板后试压其一切工料。
3.5 检验
3.5.1 依规定进行产品及施工检验,项目如下:
名 称 检验项目 依据之方法 规范之要求 频 率
[1次]
[每批1次]
[提出检验试验报告,不必抽验]
[ ]
3.6 管线之安装
3.6.1 一般规定
(1) 设计图所示之管线配置位置,并非绝对遵循之路线,承包商应在施工前,充分了解工地情况,以及与其它工程间之关系,对有冲突之处,应与有关人员协调,作适当之调整[,并依据第01330章「资料送审」规定提送施工详图,经工程司核准后施工]。如因疏忽及缺乏协调而蒙受损失,应由承包商自行负责,不得要求追加工程价款或补偿。
(2) 管线应尽可能采直线配置,避免不必要之偏位或交错,以及凹陷及造成气囊。管线排列应与梁柱及地坪面保持平行,以及适当之斜度,倾向泄水或排气位置,预留空间以便安装保温材料,并考虑阀及管配件之检修通路。如阀及管配件安装于未露明处所,须预留检修门(孔),其大小应符合规定。
(3) 安装管线须能允许膨胀或收缩,无应力作用于管子、接头或所连接之设备上。
(4) 不论图说有无说明,所有水管,应于必要高点装设排气阀,低点装设泄水阀。
(5) 所有与机器设备相连接之管子,或管线日后有拆卸保养顾虑处,应采用管套节或凸缘连接,不同材质之金属管,使用隔电管套节。
(6) 管线穿越墙面或地板者应按设置套管。
(7) 主管进入建筑设施内部前,以及各歧管之起点,应设置隔离阀,以利日后维修,但另有规定者除外。
(8) 若水管下方有配电盘、变压器、马达起动器或其它电气电子设施,须设置一不锈钢滴水盘于水管下方,滴水盘须设一排水口及必要之排水管,将水排至指定位置。
(9) 焊接歧管,以及使用焊接管件改变管路方向,必须使用标准管件,不允许使用管子互相切角插接或交接,去代替肘管及T型管。
(10) 地下金属管须防蚀包覆。
(11) 管线油漆依第09910章「油漆」规定办理。
(12) 所有管线须有良好的支撑,并应考虑设备的振动、流体温度及压力。
4. 计量与计价
4.1 计量
依契约以[一式][实作数量][契约数量]计量。
4.2 计价
4.2.1 依契约以[一式][实作数量][契约数量]计价。
4.2.2 [单价已包括所需之一切人工、材料、机具、设备、动力、运输、测试及其它为完成本工作所需之费用在内][ ]。